Давай тогда по пунктам.
1. Конечно перед, перед всей хуйней, потому что УЗИП это выпрямляшка, ставить ее по хорошему надо в самом начале. Только не понятно, зачем она тебе, если у тебя там что-то нереально дорогое. По классам я почитал, там чет совсем ерунда, типо первый класс вообще от молний защита. Но и без него можно обойтись, он просто выравнивает, а АВ может не почувствовать повышения и вырубит уже когда что-нибудь тонкое и чувствительно наебнется.
Короч если ставишь, ставь перед АВ (В распреде).
Не понятно почему у тебя АВ на входе (ЩУ) такого маленького номинала, если у тебя счетчик 60А. Поставь и АВ на входе на 50-60А (но не больше счетчика), а то вышибать же будет постоянно (судя по АВ на приборы в доме).
2) Напрямую с вводного АВ с ЩУ?
Только сбытовиков не впускай.
Напрямую с вводного АВ с распреда? Ну у тебя тогда второй счетчик не будет считать бытовуху, (зачем там второй счетчик?
).
Номинал на АВ ниже. Если прям очень не хочется ставить АВ на бытовуху, запитай после УЗМ на прямую, если что АВ в распреде вырубит ее. Не понял момента с установкой АВ в бытовухе из-за отсутствия места, ты там еще хотел щиток вешать чтоли?
3)Отдельно или что? Зачем? Кондиционер не оборудование повышенной опасности, если только ты туда рукой по локоть не залезаешь. УЗО вырубит прибор. который только подумает тебя ударить, если ты заденешь активную токовую часть, а не как АВ после удара уже) Дальше думай сам.
4)Требований нигде таких нет (насколько мне известно). Хоть пластик, хоть металл.